今日は、有水試験のトラブルで呼び出される。(朝5時起き 片道3H)
・負荷遮断試験のために正確な電力を測定したいとのことで、機器を借りたいとのこと
YOKOGAWAのデジタルパワーメーターを持って行き接続する。
・TOSHIBAの三相電圧継電器が動作して、復帰しないとのこと。
この継電器は逆相の場合においてもリレー動作する。(46機能を併せ持つ)
VT、CT2次回路の逆相を見つける。
ケーブル敷設に於いて、ク→シ→ア→ミ と ア→シ→ク→ミ が両端で混在
・電力会社によって相順が異なる標記が多いが、ケーブル色別順は統一した方が良い
|
|
|