高圧ケーブルのパンク
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年 8月15日(木)20時00分4秒
通報
返信・引用
高圧架空線の張替に伴う絶縁耐力試験を実施。
規程電圧印加後、数分で放電。 立ち上がりケーブル2CCTのため1CCTにて応急運用して貰う。
※ 常時電流も大きく、経年劣化の状態であったためケーブル取替も行っておく必要のある例でした。(2年に1回しかお邪魔しない現場です。)
劣化進行状態では、時間経過で放電する例が多いので10分間の規程が大切と思われる。