ぽんぽんさんへのお返事です。
こんばんわ
・ここのC-GISは、VD、SAR、89R、ES×2、52R、EVTを収めています。
メーカー点検2人作業で50万円は、安いと思います。(自身でメーカーと同等の作業が出来たらきっと高いと思いますが。)
・ここの設備は、埋設ケーブル22kVです。10km離れた所の風力は、埋設ケーブル(22kV)と架空絶縁電線(22kV)です。
風力関係の仕事は久し振りです。数年目に3MW×26基の使用前自主検査(絶縁耐力試験、継電器試験)の話がありましたが、これだけの数のタワーに機材を背負って昇る自信がありませんでしたので辞退!
(使用前のため未通電状態)
※ 実際に試験を行った9州のMITSU-さんに聞くと若い人達もしんどかったとの事でした。
電気管理技術者を始めた20代であれば挑戦する元気もあったかも!
|
|