> No.1166[元記事へ]
しゅうさんへのお返事です。
こんばんは
11kV出力機器が有れば、3.3kVケーブルの直流絶縁耐力試験が可能です。(DC10,350V)
6.6kVケーブルの絶縁耐力試験を考えると25kV出力器が理想です。
・試験の精度は、試験者による処置(接地、ガード、フィルムの掛け方、事前清掃)によって大きく変わると思います。
・屋外端末を雨天時に行うのは判定が難しいとは思いますが。出来る限り出力電流の大きな試験器が良いです。
※ 変圧器、計器用変流器、計器用変圧器などに直流高圧印加すると残留電荷により特性誤差が出るので、ケーブル耐圧時にはCTなどの機器とは切り離します。(大手重電メーカー殿意見 MITSUBISHI)
巻線機器に、高い直流高圧を安易に印加するのでは無く、印加機器メーカー確認された方が良いです。
|
|