> No.1191[元記事へ]
伊藤さん こんばんわ
発電機の保守専門業者などが実際に作業していますので最も良く知っています。
取りあえず私の解る範囲で記載してみます。
※ 手順につきましては、「-極」を接地(ボディーアース)している場合がほとんどなので、作業時の安全を考慮すると、記載の手順で良いと思います。
※ 極性間違いも起こらないと思います。
(参考)
制御等に使用する直流電源装置(DC110V)などにおいては、次の方法で施設される場合がある。
・「P」「N」へ接地を付けない非接地。
・直流地絡過電圧継電器(64D)を接地して中点が高抵抗接地される。
P(+55V)、アース(0V)、N(-55V)となる。(発電所、変電所、特高需要家などで採用。)
|
|