今日は、電圧抑制付過電流継電器及び電圧継電器並びに励磁回路地絡継電器(4kΩ整定)の試験を行う。
その他、電力計、無効電力計、電力量計、同期検定装置の校正試験を行う。
SOUKOUのMK-300Kを持参にしなかったので、近計のマルチメーター(PHA-100)とNF三相出力試験(RX4763 ¥3,500,00.-)にて試験を行う。(高価なので試験はし易い。)
その他、6ダイヤル抵抗器、HIOKIのメモリーハイコーダー8841を使用する。
(C電力会社、発電機盤取替に伴う現地試験。各機器の単体試験は当然のこと、シーケンス全体の確認が行われる。工事責任者は全ての機器の特性を理解して、使用する試験機器を自在に使う必要がある。高圧需用設備の使用前自主検査と大きく異なる。)
|
|