CT極性の誤り
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月 5日(水)21時20分7秒
通報
返信・引用
編集済
滅多に振れない動力用電流計を確認する。
S相(第2相)が他相の1.7倍程度示すので、CT2次側の極性誤り。
2次電流が1A程度なので活線で入替する。(電流が多いと止める。)
当然、CT2次オープンなので脱着時には火花が少し出る程度、電圧も数ボルト。
JEC規格
1次に定格電流印加、2次CTオープン状態で1分間継続。異常の無い事。66、77kVのCTで数千ボルト出るが端子台もしっかりしているので問題なし。
配電盤、継電器盤が接続されると低圧機器が破損する恐れ大。