> No.1264[元記事へ]
しゅうさんへのお返事です。
しゅうさんこんばんは
中古変圧器は、中国地方ですと広島や大阪に専門業者がいますのでこちらを当たると必要変圧器が見つかる可能性が高いです。 ネットの会社案内等参考。
トンネル工事を行う土建業者(ゼネコン)を客先とする電気工事会社や電気設備リース会社を当たるのも一案です。
事故点を5回叩いたそうですが、そう簡単にトランスは壊れないはずですが。
2秒以内に遮断をしているのは確認? 私個人的には問題ないように。
トランスの状況が文面では完全に把握出来ないですが、1次、2次の各相間インピーダンスをインピーダンス計で計れば良いです。(簡易的に接地抵抗計固有の周波数でのインピーダンスを計るのも有効です。)
|
|