今日はモーターリングによる受電契約上昇防止の逆電力継電器設置工事&継電器試験を行う。
・パネルカットにより継電器設置
・逆電力継電器の単体試験( DGR-3100CVK と PHA-100 を使って精度の高い試験とする。)
※ 100mA台の電流と110V電圧による位相確認を行う場合は、専用のPF-15Aなどを使うのが理想。先日の光商工(株)の工場においても汎用のDGR試験器と位相計を使っていた。
・タイマー単体試験
・無水シーケンス(リレー動作+タイマー にて86動作、30F表示を確認する。)
・有水シーケンス(ガバナーを絞って実際に逆電力にて52トリップ、65閉、21閉を確認する。
|
|