SOG継電器「GR」動作にて、PASトリップ。 ※ 写真はリセット後
・配電用変電所のV0検出無し。(無方向の0.4A整定なので地絡事故無しにて動作と判定)
・基板に蟻の侵入無し。
※ 今度、動作した場合はリレーの交換。
数年後は売電単価アップのため全設備更新予定。