コンデンサー不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月 8日(月)20時30分33秒
  通報 返信・引用 編集済
  先日、SOGが「DGR」により動作し、PASがトリップがする。
  見事に函体の膨張が容易に解り、内部圧力スイッチが動作している。
  盤設計が悪いためSC、SR異常トリップ回路が形成されていない。

事故時にPASと電力会社の52F11(1TrB1号フィーダー用CB)がシリーストリップする。
零相動作電圧が5%(190V)のところ650Vにて動作する緩慢な動き。
動いただけましで79成功により波及無し。
 