メカ形の過電流継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年11月23日(月)22時07分36秒
  通報 返信・引用
  電力会社より瞬時要素80Aへの整定変更指示。(水力発電所 66kV連系)
デジタルの場合は、NF-RX4744にて可能だが、東芝メカ形は容量オーバー

SOUKOU:BCT-50GK & 電流トランス にて80Aを流して、プランジャー部のボルト、ナットを調整する。
 