接地抵抗測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月 6日(土)20時31分8秒
通報
返信・引用
今日の太陽光発電所の接地抵抗測定。
太陽電池モジュール接地箇所の接地極が連接されている。(メッシュに近い)
大規模接地なのでP点(電圧)極を200m延伸しての測定。
誘導他も無いのであえて電圧降下法は行わず。(予算の関係)
直接地接地などの地絡電流が10,000A以上流れるようですとメッシュの低接地抵抗値が必要です。