電力会社向けの発電機盤 過電流継電器の瞬時要素動作時間を測定する。
試験機器は、NF(エヌエフ回路設計ブロック)の電圧4相 電流4相 保護リレー試験器(RX4744)を使用する。
・電流を0→80A印加するのだが、工場試験室の電源条件が悪いせいかエラーとなる、100-200Vのフリー電源なので200V電源に接続してもエラーとなる。電力会社の発電所、変電所のように試験用電源の準備が必要です。
本日は、SOUKOU(株式会社双興電機製作所)のスイッチング方式単相安定化電源(AD-2000)を使用する。 エラーも無く安定してて試験が出来る。
|
|
|