当方にて設定したメールにて 8A(交流制御電源)トリップ、交流制御電源不足電圧のメール。
併せてパワコンの52R(パワコン受電用交流遮断器)トリップ。
8Aを再投入するが40Aが流れ(UPS供給)て4A定格の8Aがトリップ。
現場調査及び経過を考慮すると 52R投入後に異常が発生した。
よって投入コイルが52a接点により釈放されなかったか、畜勢完了信号の影響で畜勢モーターの焼損。 休日のため東芝府中工場が休みのため連絡がつかず、勝手に52R(異臭を感じる)を分解して故障点を見つけたいが止めておく。
メーカー試験員として調査の場合は原因、要因を探査する。 月曜日にメーカー連絡。
※ MCCB等の自動遮断を一般的にトリップと言う。「自断」に略しても相手に伝わらないので要注意です
。電力会社、試験会社、電気工事会社の方は相手に解る用語を使うが電気主任技術者の場合は、注意をする方が周りにいないせいか誤り用語が継続される傾向にある。
|
|