客先より地絡過電圧継電器の零相電圧の直接入力試験を依頼される。(完全地絡AC7V)
多分高圧機器(ZVT)と保護継電器盤が同時に工場入荷しない。
NF RX4744において地絡電流は、400mA、10mAレンジがあるのでJECリレー(ZCT:200/1.05mA)は可能である。 零相電圧については、JIS規格範囲。(NFも相手にしない。TEL確認。)
RX4744の可変電圧は、10mV単位なので9303によって1/20、1/40にすると0.25mV単位の可変となるので信頼性のおける試験が出来る。
HIOKI 9303 (Potential Transfomer)を利用して試験することとする。
変成比は、20/1となるので出力をマルチメーターにて確認しての試験でOKとなる。
|
|