110kV 64R動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月14日(火)17時17分43秒
  通報 返信・引用 編集済
  110kV 受電用64R動作とのこと。
整定:V=30V、T=0.1S 外部タイマ64RT1=1.9S
※ 単体のみの動作によりトリップに至らず。トリップに至らないので30F(集合故障表示)無し。
   継電器の整定と外部タイマの整定が悪い。(シーケンスが理解されていれば問題ない表示)

平行二回線1L受電のため、その回路の主保護は、50G(地絡用平行回線選択継電器)、後備保護が67G+タイマとなる。
その110kV系統の地絡事故の場合は、64Rが動作してしまう。抵抗接地系統なので当然の事、完全地絡電圧が零相電圧計に残留指針とて記録。  
 