ここのところ日射も良好、気温も順調
月次点検で確認する太陽光発電所の昇圧変圧器の油温指示値が80℃を超える。
(この変圧器は巻線温度計は無し)
▼温度上昇試験記録(工場試験報告書)の確認▼ 単位(K)
学会電気規格調査会標準規格(JEC-2200 『変圧器』)で規定する温度上昇を超えていないこと
一次巻線、二次巻線、ダイヤル温度計の判定基準値は、55(k)以下
メーカーさん(MITSUBISHI)の工場試験データーは、54.3のように限度一杯の製作。
最近は負荷試験(温度上昇試験)を現地で行う例は少ないが、安全管理審査では電力安全課の審査官から判定基準の説明を要求される。
|
|