投稿者:eme man
投稿日:2016年 7月12日(火)21時24分23秒
|
通報
返信・引用
|
|
電灯用MCCBの中性点の接触不良で、電話やコピーが壊れた事がありました。
「1φ3wの中性点が断線してしまうと200Vは、接続された機器のインピーダンスに比例し分圧され、100V以上の電圧が印可された方の機器が、焼損する事がある。」は、参考書にも良く書かれていますが、まさか、自分の担当現場で発生するとは・・・・・
写真で黒く変色しているのが判ると思います。幸い予備のMCCBが有り、また電線もどうにか届いたので、早めの復旧が出来ましたが・・・・・
|
|
|