22kV需要家の整定値見直し
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 3月 3日(水)22時19分47秒
通報
返信・引用
・22kV 過電流継電器の瞬時要素の検討
現整定では受電点での2相短絡事故が保護できない。(最小短絡容量時)(見直し実施)
・各6kV Cubの過電流継電器と時限協調が取れていない。(時限ダイヤルを可能な限り伸ばす。)
・主変圧器の熱的強度以内の時限で保護する。
検討見直し資料を作成して、電力 T制御センターにFAXする。