低圧コンデンサ不良
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 3月15日(月)14時21分19秒
通報
返信・引用
編集済
先月、冷凍庫のファン用サーマルリレーが運転2~3時間後に動作(Trip)するとのこと。
・電動機の絶縁抵抗値は良好。 ・機器回転部(ベアリング等)異常なし。 ・氷の固着無し。
※ 電動機を取替えるので結線取り外しを依頼されたが、低圧コンデンサ不良も推定されるので、SCを取外して様子を見て貰う。
・1ヶ月後の点検で状況を聞くとサーマルトリップ無し。
よって、SC不良。(低圧機器のため静電容量等は計らずに破棄する。)