・戸上電機製作所 VT、LA内蔵PASの試験。(方向性SOG)
SOGは柱上PASの真下。
※試験器はSOUKOU製 DGR-3050C を使用する。
V=150V、I=0.8A 印加時の負担:30VA
V=150V、I=2A 印加時の負担:46VA
内蔵VTの定格は25VA、たぶん熱容量限度?
・一般的なVT50VAは計器精度を満足させるための容量で、熱容量(限度)は200VAとなっている。 EVTの設計においても完全地絡時に熱容量が満足するかチェックします。