投稿者:アルハイ
投稿日:2017年 4月 5日(水)19時59分11秒
|
通報
返信・引用
|
|
あまり活躍することが無いOVGR(64G)
電力系統において地絡事故検出が継続されると、本来ならフィーダーF76Gが動作してF52トリップとなるが、地絡事故検出継続でB10Gが起動してフィーダー№1から順次地絡消滅まで動作させる。 更に継続で52S、52Pと関係バンクと止める。
一般的にあり得ないが整定がシビアすぎて誤動作が発生する。(非接地系統における共振、対地静電容量の大きな系統では減衰時間が延びるなどの問題。昔の内燃機関による連系での整定は緩やかでした。)
|
|
|