太陽電池発電所のOVGR

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 5日(水)19時59分11秒
  通報 返信・引用
  あまり活躍することが無いOVGR(64G)

電力系統において地絡事故検出が継続されると、本来ならフィーダーF76Gが動作してF52トリップとなるが、地絡事故検出継続でB10Gが起動してフィーダー№1から順次地絡消滅まで動作させる。  更に継続で52S、52Pと関係バンクと止める。
  一般的にあり得ないが整定がシビアすぎて誤動作が発生する。(非接地系統における共振、対地静電容量の大きな系統では減衰時間が延びるなどの問題。昔の内燃機関による連系での整定は緩やかでした。)
 