★Wさんの需要家にて異常電圧(機器運転不能)
・需要家:高圧電力B
受電電圧:6900V、6900V、8200V (受電52R投入状態、変圧器及びコンデンサー投入)
・受電52R開放にて電圧測定:4600V、6600V、2000V
※ 電圧状況より欠相と判明(原因:引込み電力柱にて断線)
この需要家の廻りには私や他の方の委託需要家があるが、ここだけが欠相でした。
電圧測定は、Wさんの高級マルチメーター(FLUKE 87-5)にてVT用2次T.T(テストターミナル)及び取引計器のCH(チェックターミナル)の各電圧測定。
断線箇所:写真 右側中
|
|