力率調整装置の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 5月 4日(木)22時33分55秒
通報
返信・引用
コンデンサーを1台 600kvar → 300kvarに改修する。
55の設定変更を行いRX4744とPHA-200にて確認試験を行う。
コンデンサー設備のみ停電、停止にて試験を行うので受電用VT、CT回路は生きているので事前のテストプラグ確認を行う。