CT2次負担
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月20日(火)20時19分50秒
通報
返信・引用
電流5A印加で負担測定が行うと消費VAが容易に解る。
この設備はアナログ計器と静止51なのでカタログ取説より解る。盤内配線負担は長さを想定すると容易である。
出来る限り使用前自主検査において負担測定が望ましい。(特に電流トリップ方式の場合。)
解釈において継電器単体試験は要求されていないので、必須のシーケンステスト他を重点にする。