変流器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月21日(水)22時03分19秒
通報
返信・引用
編集済
CD-40Kの仕様を確認すると過電流定数が n>3 となっている。
以前は n>5 であったものが飽和し易いようにしている。
但し過電流強度が40であるので定格電流に対する短絡電流チェックは必要です。
高圧キュービクルの承認図面が来たら型式による仕様のチェックが必要と感じる。