発電所の不足電圧継電器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 9日(日)19時06分39秒
通報
返信・引用
協定書により不足電圧継電器(27)により52Rトリップとしていた。
今回、27による52Rトリップを除外する。但し、本施設は転送遮断装置が設置されているので22kV配電線トリップ等が発生した場合は転送遮断信号が来る。