誘導発電機の並列
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 8日(火)19時34分3秒
通報
返信・引用
編集済
誘導発電機の並列による電圧低下を測定する。
同期速度より若干高い速度で並列(52G ON)する。→ 電流は発電機定格の約5倍。
電圧低下は、波高値比較で約66%
流石に最近の系統連系条件としては同期発電機を設定される。(保守する上では誘導機が楽であるが同期機も扱う必要あり。FITにより発電所のリプレースが計画されているが系統条件の悪いところは同期機。