こちらの現場では、RX4744(発信器)とPHA-200A-11(計測装置)が必須。(600近い費用)
※ 以前にアナログ0.5級を持っていったときに、今時デジタルでは無くアナログなのかと馬鹿にされ、翌日は客先のエヌエフ回路設計ブロック試験器と近計システム計測装置を持ってこられ、こちらは試験の応援者となったことがある。
盤取付状態にてTT入力により試験を行う。CT2次、VT2次回路がを理解しておく必要がある。
単体試験は一般的に行うが、総合動作試験は電力においては必須。
インピーダンスリレー(DZ)などは一般的であるが、オフセットモー特性については試験点の選定が多くなる。(本日は、円の中心点を含め3点の動作点、円外2点の不動作点を試験する。)
動作時間は、3回の最小時間、最大時間計測が必須。
※ 4電さんは1項目毎の全てに立会、確認されるので総合的に目的、結線、試験方法、判定を説明する必要がある。中途半端では出来ない。
|
|