3kVから6kVへ配電線が昇圧されたときに客先(需要家、発電所etc)が3kVの設備のままだと3kV供給しました。
6.6/3.3kV Tr(タイトラ 絶縁トランス)を設置すると3.3kV側の地絡事故が6.6kV側で検出出来ない。(電技違反)
よって、6.6kV側(Y-Δ)-3.3kV側(Y-Δ)となる変圧器を設置してΔ回路をオープンとして6.6kV側と3.3kV側をオープン部分で接続する。