・週末に受託事業所の高圧機器の更新。
新品の機器の絶縁耐力試験を行う。(省令、電技解釈に実施は義務づけられていないが、試験しておけば言い訳しやすい。 メーカー工事では特高系など絶縁耐力試験無しで試充電を行い絶縁耐力を確認する場合がある。 JESC:日本電気技術規格委員会規格)
※当方の場合は、特高系に於いても絶縁耐力試験を行い安全管理審査を受審する。監督官に対して説明が楽なのと試験費用の点です。
・絶縁耐力試験はそこそこにして、変圧器の高圧側及び低圧側のインピーダンスを測定して、レアショート調査時の資料とする。
・撤去機器は、微量PCB検査を行う。 当県の検査費用補助は50%予定。今夏にはお知らせできると昨日、保健所担当者から聞く。
|
|