残留電圧
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月18日(金)17時19分27秒
通報
返信・引用
編集済
この需要家につながるバンクでの残留電圧は少ない。
(人工地絡試験時のデータでは、0.8%程度)
本日は雨天のため1.1%を表示しているので目にとまる。
山間部の単相配電線(補償コンデンサーを設置する場合有り。)が有る系統や電灯トランスのバランス配置の悪いところは残留電圧が3%以上発生している。