電力安全課よりの指摘
水力発電所の洪水吐きゲートの予備動力設備(非常用発電機)を取り替え実施。
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(H29.3.31)により作動試験他が必要となる。
参考:150kVA 220V ディーゼル
負荷遮断試験、負荷投入試験、負荷試験、絶縁耐力試験を計画する。 模擬負荷は用意して貰うが当方が全ての元請け。
絶縁耐力試験はAC500V、10min
負荷遮断試験の為に回転数検出が必要。 機器がタコジェネ、パルスピックアップか解らないのでメモハイに周波数ユニットを追加する。(¥120,000.-)
HIOKIより新川電機経由を要望される。(参考:HIOKI 今年の電設工業展 欠場 残念)