変圧器他の取替工事
1.キュービクル設置環境はビルの屋上のため悪い。(日本海が見える。)
※『JEMA:キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くために』を参照。
2.キュービクル箱体は7年前にステンレス製に更新。
3.本日のPAS2次~LBS1次の絶縁:0.1MΩ(100kΩ)
電力会社に於いては、6000Ω地絡を検出出来るように人工地絡試験を行い。電圧整定を行う。(東電を除く。)
※ 100kΩではほとんど普段と変わらないが、20kΩちかくなると小さな火花、放電等が見られる。(無方向SOG 0.2A整定で 18kΩ近くで動作)
※ バケツと雑巾にて充電部、絶縁物、キュービクル箱体の清掃を行う。
|
|