|
RX4744とPHA-200Aとの組み合わせ必須の電力会社がある。(4電etc)
・電圧、電流、周波数、位相は、発信側で無く計測器の読取り
・時間もPHA-200Aを要望された
PHA-200Bは、時間計測が時間計測(ミリセコ)機能が充実した。
・自動リセット
・最大、最小、平均時間 (報告は、一般的に3回計測で最大と最小を記載。)
・動作、復帰時間の計測
・AC電圧の動作モード
※ RX4744より 5V→0V(アクティブロー)出力
最新版ファームウエア Ver1.5.0.0 おもな改良点
1.電圧設定値が 10V未満の場合の設定精度向上(0.001V分解能)
1mV単位で電圧可変が出来るのは魅力だが、真面目な試験を行うと試験時間が長くなる。
バージョンアップが面倒なので、メーカー校正にて実施して貰う。
RX4744 カタログより
高確度 振幅・位相・周波数出力
高確度出力により、計測器を使わなくても、保護リレーの正確な動作値・復帰値を得ることが出来ますと記載。 しかしPHA-200(デジタル電圧電流位相差計)を使う必要がある電力会社が存在する。
|
|