保護継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 5月27日(日)20時58分19秒
通報
返信・引用
編集済
試験器 RX4744 と DGR-5000KD を使い分ける。
22kV PGS用SOG継電器の動作時間試験において管理値外が発生。
400%において 20mS程度で働くため管理値外は当然のこと誤動作の恐れあり。
※ 全要素コードの色別については当方のオリジナル。(電力仕様の色別順を守る。)