|
発電機の総合試験において、高圧キュービクル内のMCCBのON、OFF操作を行う。
財団さんの絶縁監視装置があったので写す
・重畳変成器は立派。
・Igr絶縁検出器。(磁石取付) 重たいのでズレそう。
※ 時限設定が10S、60Sの選択だが60Sに設定。
これだとまず動作することがないので担当者は楽で良いかもしれないが、瞬間漏電を見つける気がない。(緩和措置だけの目的)
私の場合は、0.5Sにしているので瞬間漏電もメールしてくれる。
※ この機器の仕様は解らないが、同一メーカー(ミドリ安全)のIGR-400シリーズについて記載してみます。
・周波数は、12.5、15、20Hzより選択。(ノイズ対策)
・B種接地線で 0.5Vrms
・この方式の場合は、B種接地相の絶縁も解ります。
・NTTは、数十年前からこの方式でした。(オムロン製)
|
|