1.絶縁耐力試験電圧が低い場合は、変圧器に三相一括にて試験を行う。(三相一括方式)
2.電圧が高くなると段絶縁変圧器を採用する場合があると誘導方式にて試験を行う。
・美祢CCの場合は全絶縁とメーカー回答があり よって 一括でAC126,500V印加
・段絶縁の場合は各相間においてAC126,500V印加
中性点はAC73,600V印加 となる。
※ 今のところ段絶縁に遭遇していないが、遭遇したら気合いを入れてVCT等の処理が必要となる。また、メンバーにて勉強を行う。
|
|
|