地絡過電圧は、64V1(フィーダーリレーストッパー)と64V2(B10G起動)
フィーダー地絡不動作で64V2とタイマでB10G起動。
配変の母線順序遮断継電器動作。
このあたりは需要家が知っておく必要な無い部分。(但し、電力会社の仕事をする上では必須。)
また、特高需要家では6kV側の地絡継続で52S、52Rトリップさせないと地絡遮断できない場合もある。
今年点検した特高設備2カ所で法令に抵触するケースがあったので指摘した。日立及び明電の特高設備において。 電技解釈は電気主任技術者の範囲なので指摘して改修して貰う。(Uさんと1日に2カ所の特高設備試験したときに見つける。)
|
|