Re: 見てきました

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月18日(日)21時58分28秒
  通報 返信・引用
  > No.347[元記事へ]

アオさんこんばんは

> 写真1が零相電圧計:6,400と6,600Vの印の意味が良く分かりませんが・・・
  完全地絡時に6,600Vを指示するとのことで印をしたのでは?
  電圧計で定格電圧付近に印をするような感じでしょうか。
  正常時は指針は振れません。

>RSTのランプは地絡した相が分かるのでしょうか?
RSTのランプはEVT(GVT)が充電(運転)状態になると全てのランプが点灯。
地絡事故が発生すると 地絡相のランプが消灯、又は暗くなる。(地絡抵抗による。)
但し、確認できるのは地絡事故が継続しているときのみです。
(結線図を確認すると良いです。)

これは変電所などの非接地系の地絡保護回路と同じような形態です。
最近の設備は、意味の無い地絡相判別ランプは無い場合が多いと思います。
 