話題がないのでビルをホテルから老人ホームに改修工事中に発生した波及事故。(数年前)
・ホテルが財団さんと契約していたが料金未納により契約解錠。(電気主任技術者不在となる)
数ヶ月後にホテルから老人ホーム運営会社に譲渡される。
・ホテルを老人ホームに改修する工事が始まる。
・工事中に高圧ケーブルの電線管をグラインダーにて切断 → 波及事故。(作業員は無事。人身災害無し。)
※ SOGリレーの電源が断状態。
・建築業者より当方にTELあり。(国への手続きを頼まれる。)
1.電力会社に供給支障電力・時間を問い合わせ。
2.対策:高圧→低圧 (立入無し)
3.速報を国へFAX
4.主任技術者不在の理由書他、高圧受電廃止届け(電力)、電気事故詳報を作成して国へ設置者の代理として報告する。
※ 写真は切断した電線管。シールドアースと導体の間にて数十アンペアの電流が流れて0.5Sにトリップする。(再閉路失敗。)
|
|