電力測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月20日(水)20時11分7秒
  通報 返信・引用
  お客さんより今年の電気使用量が昨年同月より1000kWh増えたとの事で相談の電話がある。
  現地にて設備変更、スチーム(ヒーター負荷)機器などが増えた旨の状況説明を受ける。

消費電力、運転時間などにより大まかな増加する電力使用量を説明するが納得して貰えない。
  データーを元に説明する事が当然の事重要なので、HIOKIのパワーハイテスタ3168を3台用意して計測する事にする。(他機種もあるが便利な機器を使う。)

受託物件なので無償にてできる限りの計測・調査・報告を行う。
(但し、管理料はそれなりに頂いている。  管理料が安くてサービス悪いのとどちらが良いか?)
 