速度継電器試験にエヌエフ回路設計ブロックのDF1906を使用する。
今回の試験において出力がクリップする。(注意:振幅とDCオフセットの設定値の関係により出力電圧が±5V/開放(±2.5V/50Ω)を超えると出力クリップの恐れ!)
この試験器をK屋川水力発電所で使ったときに動かないのでメーカーにてDCオフセットを使っての試験を行って貰った。 オフセットをそのままで使い出力クリップしてしまった。
滅多に使わない機器なので使用に困る。
|
|
|