投稿者:アルハイ
投稿日:2010年 8月26日(木)02時49分20秒
|
通報
返信・引用
|
|
> No.392[元記事へ]
アオさんこんばんわ
6kV高圧受電設備の保護協調Q&Aはなかなか勉強になることが記載されています。
中味は東京電力の保護協調について記載されていますので北海道電力ですと内容が変わると思いますので、応用して理解が必要です。
例
配電用変電所の地絡感度整定は
東京電力:10%
その他電力:地絡抵抗6000Ωを検出する電圧整定。
基本的な考えは同じです。
夜間作業が終わり、今日は電気主任技術者研修会です。
|
|
|