地絡動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時05分11秒
  通報 返信・引用
  WさんへTELすると需要家から停電しているとの連絡。
近くにいたので約5分後に到着するとフィダー用GBRが地絡検出してGBTトリップに至る。

電力に問い合わせするとV01を検出していない。
10,000Ω以上の高抵抗を検出したか、誤動作と考えられる。
絶縁抵抗は、600kΩと案外高いので試充電を行うと受け付けた。
  当方も他の仕事があるのと事故点検出用の交流(過電流トリップ無し)、直流絶縁耐力試験器(AC電源仕様)を載せていなかったので修了とする。
 