> No.4105[元記事へ]
現場員6さんへのお返事です。
予定の電気工事業者が逃げたために、元請けの空調業者に当方が工事を行ってくれないかと頼まれた工事でした。
キュービクルについては、工事期日が迫っておりキュービクル作成期間がないと日東などのキュービクル作成会社が辞退、河村電器産業(株)が受けてくれた現場。(当日発注が必要な現場で、MCCB位置、容量など現地合わせがを実施。電気主任技術者が?)
> 扉部にパッキンがないのはどういう考えでの選定でしょうか。なくても塩害には関係ない?
河村電器産業(株)の高圧キュービクルにはパッキン無し
※JEMA発行のキュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために(塩害関係) の記載事項を遵守したつもりです。
> それと塗装はポリウレタンなどで指定しましたか?
河村電器産業(株)の塗装は、一般、耐塩、重耐塩 と有りますが費用と納入期間の関係で一般。
このキュービクルは、10~20年持てば良いとの考えです。
|
|