電力計の指示値不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月12日(土)20時59分48秒
  通報 返信・引用
  51R試験が終わって暇だったので電力計のチェック

電力計の指示値が不良
・RX47744での出力と整合しない。(近計システムの電圧電流位相差計は持ってきていない)
・高圧受電盤設置の電力量計(WH)の円盤回転に電力とも整合しない。
・中央監視盤の電力計とも不一致。

真値 100kWに対して 指示値 70kW でした。
 