絶縁耐力試験他の使用前自主検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年10月20日(日)20時36分57秒
通報
返信・引用
絶縁耐力試験他の使用前自主検査を行う。
・使用前自主検査にて接地導通試験を行いトランスのB種接地線忘れを発見。
・試充電にて電圧確認をDMMにて行うと7200V表示、DMM設定を確認するとVT比が6600/100Vとなっていた。
通達における確認(試験)が必要と感じた試験でした。
、