投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年11月 2日(土)21時44分48秒
通報
返信・引用
編集済
活線試験の場合は残留電圧があるので、キャンセルさせる必要がある。
(零相電圧と位相測定)
商用電源にて電源同期で試験を行ったあとに電流と電圧の極性を反転させる。
2回の測定結果をベクトル合成させると真値となる。
(残留減圧が変化しない条件)
ここのところ休み無しの業務が続き疲れる。
明後日は休暇を予定する。